Dynamische Simulation Inhalt Dynamische Simulation 25. Abwasserforum des GELSENWASSER-Netzwerks Grundlagen & Vorgehen Kläranlage Schkopau Ergebnisse aus der Simulation © Gelsenwasser 2021 2
Dynamische Simulation Hintergrund Simulation Kläranlage 25. Abwasserforum des GELSENWASSER-Netzwerks ▪ Betriebsdatenerfassung Energieanalyse nach ▪ Modellabgleich DWA-A 216 ▪ Simulation Dynamische ▪ Dynamische Verbraucher ▪ Energiecheck Simulation ▪ IST-Zustand ▪ Idealwerte ▪ Einsparpotenziale © Gelsenwasser 2021 ▪ Ableitung von Maßnahmen 3
Dynamische Simulation Anlagenmodell Abbildung der Kläranlage inkl.: ▪ Unterschiedlicher Zuläufe 25. Abwasserforum des GELSENWASSER-Netzwerks ▪ Vorklärung & Nachklärung ▪ Belebungsbecken ▪ Regelungen & Dosierungen Modellabgleich durch: ▪ Kalibrierung der CSB-Zulauffraktionen ▪ Abgleich der Schlammbilanz ▪ Anpassung der Modellparameter © Gelsenwasser 2021 (Wachstumsgeschwindigkeiten etc.) 4
Dynamische Simulation Statisch VS. Dynamisch STATISCHE BEMESSUNG VS. DYNAMISCHE SIMULATION 25. Abwasserforum des GELSENWASSER-Netzwerks Lastfall Parameter Einheit 1 2 n Qd m³/d 18.000 22.000 21.000 CCSB mg/ 650 480 520 … Vorteile Simulation: Optimierungen: ▪ Betrachtung längerer Zeiträume ▪ Außerbetriebnahme Becken © Gelsenwasser 2021 ▪ Abgleich mit der Wirklichkeit ▪ Änderung der Belüftung ▪ Mitbetrachtung aller Regelungen ▪ Optimierung Rezirkulation ▪ Energie und Verfahrenstechnik in einem Modell ▪ Optimierung Fällmitteleinsatz 5
Dynamische Simulation Energieanalyse ENERGETISCHE IST-SITUATION Abbildung dynamischer Verbraucher 1,5 Leistung [kW] 1,0 25. Abwasserforum des GELSENWASSER-Netzwerks 0,5 y = 0,0108x + 0,0301 0,0 0 50 100 150 Durchfluss [m³/h] Energieverbrauch nach Optimierung spez. Gesamtstromverbrauch 100% 100% Unterschreitungshäufigkeit 80% 50% 60% Belebung o. Faulung Istwert 40% [%] S Maßnahmen 0% S+K Maßnahmen © Gelsenwasser 2021 20% Real Ideal Potenzial S+K+A Maßnahmen 0% Anlagenspez. Idealwert Zulauf Mechanische Reinigung 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Biologie Hochwasserpumpwerk eges [kWh/(E*a)] 6
ZKA Schkopau Übersicht Zulaufdaten: Zulauf KA ▪ Auslastung 96.250 EW 2 x Belebungsbecken je 12.000 m³, ▪ Abwassermenge 22.000 m³/d 25. Abwasserforum des GELSENWASSER-Netzwerks 1 BB in Betrieb ▪ CSB-Konzentration 525 mg/l ▪ BSB5-Konzentration 200 mg/l 2 x VKB, je 5.000 ▪ AFS-Konzentration 575 mg/l m³, 1 VKB in Betrieb ▪ NH4-N Konzentration23 mg/l 2 x NKB, je 5.000 ▪ Nges-Konzentration 26 mg/l m³, 1 NKB in Betrieb ▪ Pges-Konzentration 19 mg/l © Gelsenwasser 2021 7
Dynamische Simulation Vorarbeiten Industrie Simulation von Industriekläranlagen deutlich schwieriger und komplexer Säurekapazitätsversuche Abbauversuche Fraktionierung Kommunal 25. Abwasserforum des GELSENWASSER-Netzwerks pH-Wert - PO4-P BSBhom - Verlauf 0,5 120,00 200,0 0,4 BSBhom [mg/l] Phosphat [mgl] 0,083 ▪ Betriebsdaten PO4-P-Restkonzentration [%] 100,00 150,0 0,039 80,00 0,3 60,00 100,0 0,2 40,00 50,0 Industrie 20,00 0,00 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 0,0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 0,1 0 pH-Wert [-] NTU: 3,38 NTU: 1,87 PO4-P Hoch PO4-P niedrig BSB_Steink BSB_MW fälbar (PO4-P) n. fällbar part. ▪ Betriebsdaten Phosphat-Fällversuche Schwermetall-Fällversuche ▪ Messkampagnen Reduktion durch pH-Wert Anhebung Anteile Phosphat-Eliminierung (FeCl3) ▪ Laborversuche 2,5 100 Prozentualler Anteil [%] 100 100 100 100 100 100 2 80 1,5 P [mgl] 60 71 © Gelsenwasser 2021 1 55 0,5 40 37 0 20 27 Blind 2 3,5 6 17 ß-Wert 0 7,26 8,9 9,2 7,26 8,9 9,2 7,26 8,9 9,2 7,26 8,9 9,2 fällbar (PO4-P) n. fällbar part. Nickel Zinn Zink Quecksilber 8
Dynamische Simulation Bereits die detaillierte Datenaufbereitung und Betriebsdatenauswertung Analyse zur Vorbereitung der Simulation führt zu einem hohen Erkenntnisgewinn Beobachtungen Fragestellung für die Simulation 25. Abwasserforum des GELSENWASSER-Netzwerks 1 Relativ hohes CSB:N Verhältnis Was passiert wenn einzelne Betriebe nicht mehr einleiten? 2 Stellenweise höhere Trübungswerte im Ablauf der NK Können diese gesenkt werden? 3 Pges Ablaufwerte werden eingehalten, jedoch hohe Variabilität Optimierungspotenziale? 4 Hohe Sauerstoffkonzentration im Belebungsbecken Reicht ein niedrigerer Sauerstoffwert aus? 5 Relativ hoher TS-Gehalt und niedrige Schlammbelastung Kann der TS-Gehalt reduziert werden? 6 Flockenzerfall sobald niedrigere Säurekapazitätswerte im Ablauf vorliegen Was sind die Hintergründe? © Gelsenwasser 2021 n Etc. 9
ZKA Schkopau 1. Änderung Einleiter Was passiert wenn einzelne Betriebe nicht mehr einleiten? 25. Abwasserforum des GELSENWASSER-Netzwerks CSB-Fracht Pges -Fracht TNb -Fracht 163 kg/d DOW Rest 1.281 kg/d Einleiter A 5.740 kg/d AZV 67 kg/d AZV 604 kg/d AZV 101 kg/d Einleiter A 3.317 kg/d DOW Rest 245 kg/d DOW Rest Gesamt = 10.343 kg/d Gesamt = 413 kg/d Gesamt = 767 kg/d AZV DOW rest Einleiter A AZV DOW rest Einleiter A AZV DOW rest Einleiter A © Gelsenwasser 2021 CSB-Fracht Reduktion Pges-Fracht Reduktion TNb Fracht Reduktion 12 % 59 % 0% 10
ZKA Schkopau Durch die Simulation können 1. Änderung Einleiter zukünftige Entwicklungen detailliert betrachtet werden. Simulation: 25. Abwasserforum des GELSENWASSER-Netzwerks ▪ Starker Rückgang der Pges-Fracht führt zu deutlichen Einsparungen im Fällmittelverbrauch und in der Schlammentsorgung ▪ Zeitweise keine ausreichende CSB Konzentration zum vollständigen Stickstoffabbau vorhanden Nötige Essigsäurefracht 1.400 Empfehlung & Ziel: 1.200 BdCSB [kg/d] 1.000 800 ▪ Instandsetzung der vorhanden 600 Kohlenstoffdosierung © Gelsenwasser 2021 400 200 ▪ Erhöhung der Betriebssicherheit 0 180 230 280 330 380 430 480 530 580 CSB-Fracht Essigsäure CSB-Fracht Trinseo 11
ZKA Schkopau 2. Reduzierung Trübung: Optimierung Nachklärbecken & Eindickung Ein höhere Eindickung des Rücklaufschlammes führt bereits zu hohen Einsparungen Simulation: 25. Abwasserforum des GELSENWASSER-Netzwerks Vorher Nachher (ungeregelt) (geregelt) RV [-] 1,33 0,75 TS RLS [g/l] 8,89 12,82 ▪ Durch konstante Rücklaufschlammmenge lediglich moderate Eindickung Trübung [NTU] 8,1 5,7 ▪ Variables Rücklaufverhältnis führt zu deutlich höherer Eindickung ▪ Reduzierung des TS-Gehaltes zur Entlastung der Nachklärung Anteilige Entsorungskosten 900.000 Empfehlung & Ziel: Entsorgungskosten [€/a] 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 ▪ Programmierung variabler Rücklaufschlammmenge 300.000 ▪ Einbau Schlammspiegelmessung 200.000 © Gelsenwasser 2021 100.000 0 vor Optmierung nach Optimierung ▪ Deutliche Einsparung in der Schlammentsorgung ▪ Optimierung der Feststoff- und Pges-Konzentration im Ablauf 12
Ergebnisse 3. Optimierung Phosphatfällung Durch die Simulation konnten die Einsparpotenziale einer optimierten Fällmitteldosierung genau ermittelt werden, die Maßnahme wurde anschließend umgesetzt. Phosphat- Konzentrationen Simulation: 25. Abwasserforum des GELSENWASSER-Netzwerks 2,5 2,0 ▪ Deutliche Einsparungen durch geregelte CPO4-P,AB [mg/l] 1,5 Dosierung und eine Optimierung der Dosierstelle 1,0 (verbesserten Wirkungsgrad) 0,5 0,0 01.01.18 11.04.18 20.07.18 28.10.18 05.02.19 16.05.19 24.08.19 Empfehlung & Ziel: Pges Ablauf NK Überwachungswert alte Dosierstelle neue Dosierstelle ▪ Integrierung FM-Regelung ▪ Umbau der Dosierstelle ▪ Kosteneinsparung durch reduzierte Fällmittelmenge © Gelsenwasser 2021 ▪ Reduzierung Säurekapazitätsverbrauch 13
Ergebnisse 4. Belüftung: Reicht ein niedrigerer Sauerstoffwert aus? Eine geeignetere Belüftungsstrategie kann zu hohen Energieeinsparungen führen Simulation: 25. Abwasserforum des GELSENWASSER-Netzwerks Verlauf der Sauersotffkonzentration Im BB 3,5 3,0 ▪ Hoher Sauerstoffgradient entlang des Beckens O2-Gehalt [mg/l] 2,5 2,0 1,5 ▪ Deutlich überdimensionierte Verdichter 1,0 0,5 0,0 Denitrifikation Wechselzone Anfang Nitri Mitte Nitri Ablauf BB Empfehlung & Ziel: Ort [-] Kennlinie Verdichter Kennlinie Verdichter ▪ Auslegung der Verdichter anhand der Simulation ▪ Prüfung der Verteilung der Belüfterelementen 12.000 350 10.000 300 Leistung [kW] Qh [m³/h] 250 ▪ Optimierung der Luftmengenverteilung 8.000 200 6.000 150 4.000 100 © Gelsenwasser 2021 2.000 50 0 0 ▪ Energie- und Kosteneinsparung 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 Sollwertvorgabe [%] Volumenstrom [m³/h] ▪ Erhöhung Betriebsstabilität CT-301 CT-302 CT-303 CT-301 CT-302 CT-303 14
ZKA Schkopau Fazit Empfehlungen aus der Simulation: ▪ Ertüchtigung der Essigsäure Dosierstation 25. Abwasserforum des GELSENWASSER-Netzwerks ▪ Implementierung eines Reglers für die Rücklaufschlammpumpen ▪ Installation einer Schlammspiegelmessung für die Nachklärung ▪ Reduzierung des TS-Gehaltes ▪ Erweiterung der FeCL3 Dosierstelle und Implementierung einer Regelung ▪ Installation weiterer Sauerstoffsonden ▪ Austausch der Verdichter Mit Hilfe der Simulation kann das komplexe System Kläranlage ganzheitlich analysiert werden. Die energetische oder verfahrenstechnischen Auswirkungen veränderter Gegebenheiten können über längere Zeiträume beobachtet werden! © Gelsenwasser 2021 Hierbei kann die Simulation für diverse Fragestellungen immer wieder als Werkzeug herangezogen werden. 15
VIELEN DANK © Gelsenwasser 2021